XXXX供电所:
由我公司施工的XX镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10KV电源从距离最近的10KV线路T接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380KV就近引来。两路电源均能满足全厂100%的负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。
根据污水厂选用电设备,全厂总安装负荷约为83.32KW(含照明部分),使用负荷约为:65.12KW,计算有功负荷约为:48.62kw。低压无功补偿25kva,选用S13―M―80KVA―10/0.4一台,负荷率约为:61.2%。
全厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类。动力设备负荷量按照需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。
污水处理厂主要用电负荷分布在工艺单元和照明负荷,电压等级均为低压(380/220VAC)。
负荷计算结果列于表一。
根据负荷计算结果选择80kVA变压器一台,变压器负荷率为61.2%。
本工程自然功率因数在0.83左右,采用低压母线上集中自动补偿,补偿后的功率因数可达0.95以上。