第一篇:村民用电申请报告

板桥供电营业所:

我是板桥镇居委会老板桥组的一位农村村民,姓名:xx,性别:xx,身份证号:xx,联系电话:xx,家庭人口5人,特申请贵单位安装220v照明用电,功率大约5000w.安装地址:板桥镇居委会老板桥组彭朝碧或刘洋房屋旁(距板桥镇初级中学60米)

恳请贵单位审核批准,派人安装为盼。

申请人:

  xx年xx月xx日

第二篇:用电申请书

____供电所:

由我公司施工的__镇污水处理厂规模0。16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10KV电源从距离最近的10KV线路T接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380KV就近引来。两路电源均能满足全厂100%的负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。

根据污水厂选用电设备,全厂总安装负荷约为83。32KW(含照明部分),使用负荷约为:65。12KW,计算有功负荷约为:48。62kw。低压无功补偿25kva,选用S13—M—80KVA—10/0。4一台,负荷率约为:61。2%。

全厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类。动力设备负荷量按照需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。

污水处理厂主要用电负荷分布在工艺单元和照明负荷,电压等级均为低压(380/220VAC)。

根据负荷计算结果选择80kVA 变压器一台,变压器负荷率为61。2%。

本工程自然功率因数在0。83 左右,采用低压母线上集中自动补偿,补偿后的功率因数可达0。95 以上。

现申请办理正式用电!

联系人:____

电话:________

四川___建设工程有限公司

201_年3月17日

第三篇:用电申请书

____供电所:

