第一篇:用电申请书

县供电局:

我公司现位于县镇村,总占地面积xx万平方米、总建筑面积x万平方米,分二期进行施工。共有xx套房、商店xx间、会所二层、小区公用设施用电等。

小区现进入销售购买与装修阶段,该工程项目计划在xx年x月xx日竣工验收并交付使用。为了能满足住户的要求,能保证用户商业与住宅用电,我公司现向贵局申请安装变压器。由于工程占地面积大、用电量大、并且工程分二期进行开发,所以在第一期与第二期工程各设一个变压器站。

整个小区总用电量为:4578.2千瓦,其中第一期用电量为:2289.1千瓦;第二期用电量为:2289.1千瓦。(注:楼梯房用电由变压器直接连接到各用户;电梯房由变压器先接到配电房后,再由配电房连接到各用户)。

特此申请!

  申请公司:xxxxx

  日期:20xx年X月XX日

第二篇:临时用电申请报告

临时用电申请

四川里伍铜业股份有限公司:

我单位承建的,目前工程技术人员、施工队伍、施工设备已基本到位。为满足钢筋加工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。

感谢贵公司的支持!

四川省送变电建设有限责任公司

里伍铜业大水沟项目部

二○一二年八月二十八日

第三篇:用电申请书

XXXX供电所:

由我公司施工的XX镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10KV电源从距离最近的10KV线路T接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380KV就近引来。两路电源均能满足全厂100%的负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。

根据污水厂选用电设备,全厂总安装负荷约为83.32KW(含照明部分),使用负荷约为:65.12KW,计算有功负荷约为:48.62kw。低压无功补偿25kva,选用S13—M—80KVA—10/0。4一台,负荷率约为:61.2%。

全厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类。动力设备负荷量按照需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。

污水处理厂主要用电负荷分布在工艺单元和照明负荷,电压等级均为低压(380/220VAC)。

负荷计算结果列于表一。

根据负荷计算结果选择80kVA变压器一台,变压器负荷率为61.2%。

本工程自然功率因数在0.83左右,采用低压母线上集中自动补偿,补偿后的功率因数可达0.95以上。

联系人:XXXX电话:XXXXXXXX

此致

敬礼!

xx

  20xx年x月x日

第四篇:用电申请书

尊敬的XX供电所:

申请人:XXX,男,壮族,1965年8月1日出生,家庭住址:XXXXXXXXXXXXX,身份证号码:XXXXXXXXX,联系电话:XXXXXXXXXXX。

申请事由:本人因买了粉碎机(15千瓦的三项电动机)目需要安装三项电。特向贵所提出申请,给予安装三项电为谢。安装地址:XXXXXX,本人保证遵守贵所的相关规定,按时交纳费用。望贵所给予安装为谢!

申请人:

  20xx年X月X日

第五篇:临时用电申请书

供电所:

我单位承建的xxxxx技术改造工程,已经进场开始施工,但现场施工用电仍未解决,为保证施工顺利进行,急需现场设置一级配电箱二台,分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在15线和25线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表,根据用电负荷,一个箱内需设置400A开关总闸一个、200A开关4个;另一个配电箱配置200A开关一个。

特此提出施工用电申请。

  xxxxx

  20xx年x月x日

第六篇:临时用电报停申请1范文

临时用电报停申请

宁夏电力公司灵武供电局:

现有我单位承建的灵武市南环路南侧“东塔家园”工程已竣工,特此申请报停用电。

宁夏万通建设工程有限公司

2011年9月20日